厦门海为科技有限公司

请上传logo 请上传logo

若使用标准MODBUS通讯方式,当一次通讯未结束(En=1,Out=0)时,触发别的MODBUS通讯指令有效么?

2014-11-19 14:20:36 haiwell 460

问:若使用标准MODBUS通讯方式,当一次通讯未结束(En=1,Out=0)时,触发别的MODBUS通讯指令有效么?

答:海为PLC的通讯是由硬件来完成的,当有多个同时通讯时,会自己按通讯的先后顺序进行排队通讯。若其中有一个或几个通讯不成功,在超过超时时间之后就会去运行下一个通讯,所以不用担心不成功是否会影响别的通讯。

微信技术客服:08:30-21:00
0592-3278716
关注我们

海为公众号

海为云APP